{"code":"СП 50.13330.2012","name":"Тепловая защита зданий (СНиП 23-02-2003)","status":"Действует","md":"/hub/uploads/default/original/1X/02caeb20db4fd969091475ea09704efb00186ba8.md","pdf":"/hub/uploads/default/original/1X/153c4c2d8a897000b01f0b63c95f8c99e7af6fd1.pdf"}
📋 Карточка и ключевые выдержки
| Обозначение | СП 50.13330.2012 |
| Наименование | Тепловая защита зданий (СНиП 23-02-2003) |
| Статус | Действует |
| Взамен | СНиП 23-02-2003 |
| Область применения | Требования к тепловой защите зданий для экономии энергии при обеспечении микроклимата. Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, класс энергоэффективности. |
| Ключевые слова | теплозащита, сопротивление теплопередаче, Rreq, ГСОП, градусо-сутки, энергоэффективность, теплотехника |
| Связанные нормативы | СП 60.13330.2020; СП 131.13330.2020 |
| Источник | официальный источник |
Ключевые положения
- Нормируемое сопротивление теплопередаче Rreq = a·ГСОП + b
- ГСОП — градусо-сутки отопительного периода
- Классы энергосбережения A++…E
Ключевые выдержки
Нормируемое сопротивление теплопередаче
R_{req} = a \cdot \text{ГСОП} + b
где ГСОП — градусо-сутки отопительного периода, \text{ГСОП} = (t_{в} - t_{от}) \cdot z_{от}.
Коэффициенты a, b (стены жилых зданий)
| Ограждение | a | b |
|---|---|---|
| Стены | 0,00035 | 1,4 |
| Покрытия и перекрытия чердачные | 0,00045 | 1,9 |
| Перекрытия над подвалами | 0,00045 | 1,9 |
| Окна | 0,000075 | 0,15 |
Пример (ГСОП = 6000)
R_{req}^{стены} = 0{,}00035 \cdot 6000 + 1{,}4 = 3{,}5\ \text{м}^2\cdot°\text{C/Вт}