СП 1.13130.2020 — Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

{"code":"СП 1.13130.2020","name":"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы","status":"Действует","md":"/hub/uploads/default/original/1X/786f17610bb579086013e0bc2321b2139e07f643.md","pdf":"/hub/uploads/default/original/1X/e8c070cd1dcf51d51c4e2fb380c65a8e31c53507.pdf"}
📋 Карточка и ключевые выдержки
Обозначение СП 1.13130.2020
Наименование Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
Статус Действует
Взамен СП 1.13130.2009
Область применения Требования к эвакуационным путям и выходам: количество и ширина выходов, протяжённость путей эвакуации, параметры лестниц и лестничных клеток.
Ключевые слова эвакуация, эвакуационный выход, ширина пути, лестничная клетка, Н1, протяжённость эвакуации
Связанные нормативы Федеральный закон № 123-ФЗ; СП 2.13130.2020; СП 4.13130.2013
Источник официальный источник

Ключевые положения

  • Минимальная ширина эвакуационного выхода и пути
  • Предельные расстояния до эвакуационного выхода
  • Требования к лестничным клеткам (Л1, Л2, Н1–Н3)