{"code":"Федеральный закон № 123-ФЗ","name":"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности","status":"Действует","md":"/hub/uploads/default/original/1X/badb7423f32ed8c1c6a9471f373e7408261bf6eb.md","pdf":"/hub/uploads/default/original/1X/ab031780d5b1de50294c784c939390582b33eac1.pdf"}
📋 Карточка и ключевые выдержки
|
|
| Обозначение |
Федеральный закон № 123-ФЗ |
| Наименование |
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| Статус |
Действует |
| Взамен |
— |
| Область применения |
Базовый техрегламент пожарной безопасности. Классификация зданий по функциональной, конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости; требования к путям эвакуации, противопожарным расстояниям. |
| Ключевые слова |
пожарная безопасность, огнестойкость, степень огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности, Ф1, эвакуация, R E I |
| Связанные нормативы |
СП 1.13130.2020; СП 2.13130.2020; СП 4.13130.2013 |
| Источник |
официальный источник |
Ключевые положения
- Классы функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5
- Степени огнестойкости зданий I–V
- Классы конструктивной пожарной опасности C0–C3
- Пределы огнестойкости строительных конструкций (R, E, I)
Ключевые выдержки
Степени огнестойкости и минимальные пределы огнестойкости несущих конструкций
| Степень огнестойкости |
Несущие стены, колонны |
Перекрытия |
Марши лестниц |
| I |
R 120 |
REI 60 |
R 60 |
| II |
R 90 |
REI 45 |
R 60 |
| III |
R 45 |
REI 45 |
R 45 |
| IV |
R 15 |
REI 15 |
R 15 |
Классы функциональной пожарной опасности
| Класс |
Назначение |
| Ф1 |
Жилые, гостиницы, детсады, больницы |
| Ф2 |
Зрелищные, культурно-просветительные |
| Ф3 |
Здания организаций по обслуживанию населения |
| Ф4 |
Учебные, научные, органы управления |
| Ф5 |
Производственные и складские |
Обозначения пределов: R — потеря несущей способности, E — потеря целостности, I — потеря теплоизолирующей способности; число — время в минутах.